![]() 如題,我的PLC用的是三菱的RS2指令通過RS232串口發送接收數據,串口設置如圖所示。 我用電腦的通訊串口調試指令,發現RS2指令只能從PLC向電腦發送數據,但電腦發送數據給PLC的時候,PLC的內存沒有任何變化。 請各位不吝賜教! |
---|---|
|
夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡英雄
![]() |
你先看rd和sd指示燈亮不亮吧,然后再找你程序的問題,我感覺你寫得很亂 |
|
---|---|---|
|
zzzer442
級別: 略有小成
![]() |
運行停止燈那是基本常識了,PLC是正常運行的。 我昨天把D20改成D200,這條語句就能執行,PLC接收到電腦發過來的信號。 【RS2 D0 K50 D200 K50 K1】 難道RS2指令還對寄存器的類型有要求?一定要斷電保持型的寄存器才會接收信號? |
---|---|
|