Siemens.Simatic.PlcSim.Vplc 1500.dll: Start Error
Execution of WupiDecryptCodeId() failed  (Error -12)!

TIA v20環境的S7-PLCSIM V20運行錯誤。有遇到過的嗎?怎么處理的?
rg疾風
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 60 點
下載積分: 524 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2025-03-28
最后登錄: 2025-07-24
查看rg疾風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-04-06 14:36
原因:S7-PLCSIM V20與 Windows 11版本 24H2作系統不兼容,技術支持已將此行為報告給開發部門,以便進一步分析,官方表示,TIAPortal V20 僅發布至Windows 11 版本 23H2。SIEMENS 希望始終通過當前的 TIA Portal 支持當前的 Windows 版本。
解決方法
如果可以選擇具有不同 Windows 11版本的不同 PC,我們建議在正式,發布的 Windows 版本上使用 TIA PoraI V20 和 S7-PLCSIM V20,S7-PLCSIM V20 支持與相應的 TIA Portal 版本相同的作系統。
可以參考西門子官網鏈接https://support.industry.siemens.com/cs/document/109978380