做了宏數據比較輸出數據格式是32 bit  unsigned 和32 bit  BCD,總是不能準確按對應得進行比較數據0/1,那位高手幫忙看看,問題出那里了,謝謝

macro_command main()

unsigned int   AAR0,AAR2,AAR4,AAR6, RW180,RW182,RW184,RW186,RW20,RW22,RW26

float      ss,ss1,RW,RW6



  
short Alarm[66]    
short pv[66]   //設置函數范圍


bool on=1,off=0    //設置狀態函數形式
bool btt1,btt2    //設置狀態函數形式


GetDataEx(AAR0, "Mitsubishi FX5U ", D, 618, 1)                                   //   32  bit  BCD數據格式
GetDataEx(AAR2, "Mitsubishi FX5U ", D, 630, 1)                                       // 32  bit   BCD數據格式
GetDataEx(ss, "Mitsubishi FX5U - Binary Mode (Ethernet)", D, 620, 1)     // 32 bit  unsigned數據格式

GetDataEx(RW180, "Local HMI", RW, 610, 1)    
GetDataEx(RW182, "Local HMI", RW, 614, 1)    
GetDataEx(RW, "Local HMI", RW, 620, 1)  

SetData(AAR0, "Local HMI", LW, 190, 1)                  
SetData(AAR2, "Local HMI", LW, 192, 1)                    
SetData(ss, "Local HMI", LW, 194, 1)
                 //轉發到HMI  
AAR6=( AAR0+ RW180)
RW186=( AAR2+ RW182)
RW182=( SS+ RW)

SetData( AAR6, "Local HMI", LW, 610, 1)
SetData( RW186, "Local HMI", LW, 614, 1)
SetData( RW182, "Local HMI", LW, 616, 1)


if (AAR2 < RW20)then          
  btt2=0
  else
  SetData(btt2, "Local HMI", LB, 867, 1)
  
  
end if

if (AAR2 > RW20)then
  btt2=1
  else
  SetData(btt2, "Local HMI", LB, 867, 1)
  
  
end if




if (AAR0 < RW22)then                      
   btt1=0
   else
  SetData(btt1, "Local HMI", LB, 866, 1)
  
end if

if (AAR0 > RW22)then
  btt1=1
  else
  SetData(btt1, "Local HMI ", LB, 866, 1)
  
end if



end macro_command