我手里現在有套PLC程序是做管路切割的,切割長度由同步脈沖編碼器控制,因為編碼器是實時的,但是我的PLC程序的掃描周期是2-4ms,而管路的精度要求是2ms,所以導致我在采集同步脈沖時會出現采集波動(即采集的數據實時性出問題),導致我的管路切割的有長有短,請問三菱Q172H的PLC有跳出掃描周期的采集方式嗎?或者有沒有其他的方法能夠解決這個問題?如果麻煩可以加我的QQ:317950800,萬分感謝,如解決有重謝哦