bandown
三菱PLC新人,請多指教!
級別: 略有小成
![]() |
PLSV指令可以藉由外部開關來進行變速控制 看了手冊卻不明白他是使用什么樣的方式來控制速度的 請問S1為輸出速度調整給的是脈沖頻率還是脈沖數量呢 如果是給頻率那是如何推動電機? 如果是給脈沖數量那為何電機會持續轉動? 使用的機型是FX3U-64MT 兩相四線步進電機 |
---|---|
|
bandown
三菱PLC新人,請多指教!
級別: 略有小成
![]() |
但是指令上只能選擇給一個輸出速度 沒辦法像DRVI這樣給完脈沖數量再給脈沖輸出速度S1 S2 |
---|---|
|
忠控科技
級別: 探索解密
![]() |
PLSV 可以用來做類似追剪動作. 目標長度不變.速度隨時可變. 定時中斷比較現在位置(脈波數).然後不斷改變現在速度以達同步同速. |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
bandown
三菱PLC新人,請多指教!
級別: 略有小成
![]() |
我問簡單點 S1給的是 脈波頻率 還是 脈波數量 謝謝您 |
---|---|
|
leechengyu
級別: 略有小成
![]() |
S =>指的是脈波頻率 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wangnaizhi
級別: 工控俠客
![]() |
你可以用寄存器作為s 就可以控制頻率了也就是電機轉動的速度 這個指令如果指令觸發條件滿足,那么電機就按照s指定的速度一直運行 D1是脈沖輸出口 D2是方向控制 D2是程序自動判別運行的 也可以手動強制觸發或熄滅 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
蝸牛你慢走
級別: 探索解密
![]() |
這里的視頻不能下載 可以在線觀看 里面最基本的指令都有 而且說得也很詳細 我也是自學中 自我感覺不錯 你可以看看 由于等級問題 不能發送鏈接 我給你截圖了 你可以自己登陸網址看看 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |