wsh736321
級別: 探索解密
![]() |
現有一臺設備,自動是三菱步進程序,自動條件下,在原位按啟動,電機快進,到工進位收到信號,快進電機停,工進電機啟動。工進電機未加變頻器前一直正常,但這兩天卻偶爾發生到工進位時,快進電機不停,而撞刀。等我去修時,空機檢測又正常。接近開關,中間繼電器,交流接觸器,都看了也正常。請問各位大師,我還應該查哪里? |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
查變頻器的干擾。 |
|
---|---|---|
|
zz680217
級別: 略有小成
![]() |
我覺得應該是工進信號出的問題,關健是那個信號有沒有受到變頻器的污染而出現該動的時候不動. |
---|---|
|
wsh736321
級別: 探索解密
![]() |
昨晚設備運行我又跟蹤了二個小時,沒有發現運行異常。但我卻無法解釋另一位操作工反饋的故障原因。我想請教各位大師,變頻器的干擾,有運行了二百多次都沒有,但會在以后的某一個時間點突然又出現嗎? |
---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
我用光柵尺的脈沖時也邊到高頻加熱的干擾,把輸入點的滹小時間設大一點試一下 |
|
---|---|---|
|
pmq2657416
http://www.szutek.com/
級別: 探索解密
![]() |
學習 分享了 ![]() |
|
---|---|---|
|