jfjb88
級別: 探索解密
![]() |
請問各位:75kw風機用軟啟動器控制起動,請問主線和電柜與電機連接線用50平方可以嗎. |
---|---|
|
mujunting
級別: *
![]() |
這要看風機電機的機數,對于4極電機是可以的,6極的如果距離超過100米,就要選取70的了。 |
---|---|
|
長城電器
主要經營變頻器,臺達,偉創變頻器,各類低壓電器,舊設備改造等
級別: 略有小成
![]() |
現在主要是線的質量不達標了,盡可能選的大一點 |
---|---|
|
restone
杭州一工科技有限公司
級別: 略有小成
![]() |
50mm沒有問題了,而且還是風機 |
|
---|---|---|
|