大家好,近來遇到這樣一個問題,我公司的空調電控系統進水了,PLC運行正常,用擴展模塊EM235和PT100做的測溫部分出問題了,測的進水和出水溫度同時顯示負數。換一個EM235模塊后,所測溫度變成正數了但是與實際值相差太多,而且跳動厲害。謝謝! |
---|---|
|
h82763800
級別: 略有小成
![]() |
EM235的撥碼開關選電流還是電壓信號,PT100 經過溫度變送器的吧?? |
---|---|
|
lishang29
努力,積累,每天進步一點點。
級別: 略有小成
![]() |
PT100直接接的EM235,撥碼開關和原來的EM235完全一樣,至于電壓電流信號應該只和接線有關吧 |
---|---|
|
rocket1982
級別: 探索解密
![]() |
你用表測一下PT100電阻是否正常.應該是PT100問題了. |
---|---|
|