亚洲欧美色?文字幕在线,男生插入女生下面的网站,免费看一毛一级毛片视频,国产国语自产精品视频一区

violethzu
熟練三菱、西門子等多種PLC編程,威綸、三菱、西門子等觸摸
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 195 點
下載積分: 875 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2008-07-17
最后登錄: 2025-07-10
查看violethzu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-15 13:00
西門子S7-200 224XP 的PLC 輸出的信號是24V高電平,可是安川伺服接受的是低電平,不想要繼電器中轉有什么辦法讓安川伺服接受高電平,誰有電路圖幫忙傳個,謝謝
承接PLC,Labview 項目開發,QQ:401872327
yuyangcr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 308 點
下載積分: 523 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2025-07-10
查看yuyangcr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-29 11:19
用光偶來轉 不是邏輯的問題 應該是NPN和PNP轉換的問題