各位好:我試做一程序但不知怎么做好,在這里請教各位了!要求是:X32驅動轉盤,X47轉盤到位停止(定位用).運行一周期后再轉動/停止也就是X47在當前步能停還要為下一步的啟動提供條件.請大家指教,謝謝!用三菱的PLC做的
[ 此帖被我愛工控在2010-12-18 23:10重新編輯 ]
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1233 個
工控威望: 3553 點
下載積分: 850 分
在線時間: 461(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-07-22
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-23 17:46
樓主遇到的麻煩就是在停止的位置停止就一直有信號,就啟動不聊了是嗎?你可以在開始時啟動一個定時器,也就是每次啟動后一段時間停止信號才會起作用,這樣就濾掉了啟動時停止信號造成的啟動不了的問題。