兩個問題?

1.三相220V電源,我能直接將其中的兩相接到單相220v的用電設備么?

2.350A的電焊機,大伙一般選多大的斷路器?

。。。
nimuling
專業制造電線電纜,拉絲,退火設備
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 377 點
下載積分: 8088 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2009-09-29
最后登錄: 2014-06-09
查看nimuling的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-04 11:26
1。可以,兩相接到單相220v的用電設備
2。電源380伏,350A是電焊機輸出電流,電焊機三相進線,50a空開。如電焊機2相380v進線,100a空開