winday
級別: 略有小成
![]() |
請教各位大俠: 我需要利用編碼器和三菱PLC編程完成以下功能: 1、檢測馬達轉速(觸摸屏顯示) 2、檢測馬達角度(觸摸屏顯示) 要求: 1、開機時顯示馬達的RPM/分鐘 2、同步顯示馬達的位置角度(0~360°) 3、編碼器按順逆方向轉動且角度也按相應的度數加減 4、編碼器采用三相A、B、Z輸出的360P/R 哪位用過編碼器的高手請告訴一下編程方法。 多多指教,謝謝! 按照以下5樓朋友說的已解決此問題,太感謝了! [ 此帖被winday在2010-11-18 22:09重新編輯 ] |
---|---|
|
winday
級別: 略有小成
![]() |
我用A相輸出接X0,B相輸出接X1,Z相輸出接X2 編程:M8000 輸出到高速計數器C251 K360, 再把C251的值傳送到一個保持寄存器,就可顯示 在什么角度了,C251達到預設值360自動復位。 再用SPD指令:SPD X2 K500 D40,但 此指令不執行,在運行過程中A/B相輸入燈有變化, 但Z相輸入燈常亮,沒有ON/OFF變化過程, 不知是編碼器的問題,或者是要怎樣編程才能測速,請各位指點! |
---|---|
|
winday
級別: 略有小成
![]() |
回復3樓的朋友 我用的編碼器品牌和型號是:奧托尼克斯 E40S-360-3-1 實際我也看過此編碼器網站的資料輸出波形圖:認為Z相燈常亮是不對的,但編碼器又是新貨 剛開始我用歐姆龍的2相輸出編碼器,A相接X0,驅動高速計數器C235,用的單相單計數器 B相接X1,使用SPD指令:SPD X1 K500 D40 把以上計算結果都傳送到一個指定的寄存器,調試中觀察與機械連接的位置角度和電機轉速都可正常顯示, 但我把機械傳動按相反方向動作,角度位置數字不是減少,還是往上遞增,(我的理想是編碼器按一 個方向運轉角度增加,往另一個方向轉動角度減少)。 故此,我才選用3相輸出的編碼器,2相計數,用的是C251(這樣可以達到上述理想),1相測速(但測速有問題), 不知道如何可以實現。 樓主介紹的第4點不知道如何進行編程,能否搞個實例上傳或詳細一點說明,謝謝指教! |
---|---|
|