現(xiàn)遇到以下情況: 負載為電加熱管。 3相380V 12KW,估算電流25A,按32A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為15A左右。 單項220V 3KW, 共12支,總功率36KW,按3相星形連接,估算電流70A,按80-90A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為18A左右。 為什么實際電流這么。颗c電動機的估算不一樣。 對于加熱的設備,電流值該如何估算? |
---|---|
|
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
![]() |
兄弟阿!電熱總功率不變,不論什麼電壓接法只有電流的大小差異,36kw/220v/1.732=94.4,你老板的選擇沒錯,如果以負載功率只能用再最大80%時應該選容量在120a的設備. |
|
---|---|---|
|
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
![]() |
老哥!你有點抓不到重點: 三相接法:I=P/1.732/V<----不事380這種定電壓 單向接法:I=P/V 你如果拿鉤表鉤到總電源線是照算法上的相電流,實際線電流在多組負載部份可能因為結線部份會造成量起來不一樣,相差問題所以基礎觀念要清楚才不會被混淆 ![]() |
|
---|---|---|
|