蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

yujx1984
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yujx1984的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-12-09 12:11
在編程是遇到問題,DPLSY指令分別控制YOOO和YOO1的脈沖輸出,完成標志M8029只在YOO1脈沖發完時動作,Y000發完時不動作,DPLSY Y000和 DPLSY Y001是由M12和M13分別控制的,只使用一個M8029是不是不行啊?應該怎么解決??
yujx1984
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yujx1984的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-12-10 18:49
M8029緊跟PLSY程序就好了,謝謝我試過了