蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

liupei1899
三人行必有我師
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 449 點
下載積分: 13579 分
在線時間: 370(小時)
注冊時間: 2010-03-28
最后登錄: 2025-05-27
查看liupei1899的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-25 22:39
請問90KW的三相電機應選用多大規格的電纜?(銅芯和鋁芯各是多少),謝謝
zhongjiaqin
電時時要充,不充則漏、、、
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 110 點
下載積分: 538 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-08-14
最后登錄: 2024-11-09
查看zhongjiaqin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-25 23:19
三相電機380V的按照每KW 2A來算。90KW的電機電流大約是180A。因要考慮電機瞬間啟動電流較大。建議選擇95MM或者120MM的鋁芯線可以承受大約240A的電流。如要銅芯線則選70MM或者95MM的。
有人幫你是你的幸運,沒人幫你是公正的命運。