請問各位11KW電機用星三角起動,電纜用6平方還是10平方,
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1232 個
工控威望: 3552 點
下載積分: 848 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-06-26
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-02 10:05
一個看你個額電流的大小,在根據標準選線。如果距離較遠電纜要選大一些(考慮壓降)