我是用FX2N-48MT來控制步進電機。在用PLSR指令時遇到一些問題,望高手指教一下:

指令如下
DPLSR   K20000   K2635    K130      Y0,此時PLC無法發出脈沖,當我把K130改為K118時,
其他的都沒有改動,此時PLC就可以正常發送脈沖。

如果按照計算,加減速時間應該是在22.5到107.8之間。(90000/20000)*5=22.5<=加減速時間<=2635*818/20000=107.8,

我設置的兩個加減速時間都大于107.8,按道理來說PLC都不可以發脈沖,但是為什么K118就行呢?是不是我的想法想錯了?
還有沒有其他設置加減速時間的辦法?