請問三菱MR-J3-200A伺服控制器在停機狀態下顯示的是什么?在斷電情況下撥掉編碼器的接線插頭有影響沒有?為什么我在斷電的情況下撥掉一次編碼器插頭后伺服就啟動不了了呢?
sun3751
安康科技
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 707 個
工控威望: 690 點
下載積分: 3015 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間: 2008-03-26
最后登錄: 2025-07-19
查看sun3751的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-10 21:34
可能你的伺服電池沒有電了。正常情況下拔掉編碼器之類的只要在一兩個小時之內都不會出現問題。