bhqt
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
看前面的《【西門子S7-200】有問有答》欄目比較喜人,也給網友帶來方便實惠,在此新開300的欄目,希望大家喜歡,積極支持。 西門子S7-300的相關問題都可以在此提出。我們會盡最大能力去,用最快的時間幫兄弟們解決。提問題的時候,請注意以下幾點: 【1】請寫明您使用的300系列PLC的具體型號,最好是訂貨號!例如:6ES7 315-2AG10-0AB0 【2】請詳細,具體寫明您要我給解答的問題,不要將技術問題升級到學術問題,也不要將點問題牽扯到面上。 【3】請留下您的聯系方式,郵箱、QQ、電話等 在300的方面,我也只起個拋磚引玉的作用,【cvlsam】【YE_W】【sjm213】三位是主力,同時也希望,熟悉300系統的朋友積極參與,我們一起學習,一起提高。 [ 此貼被bhqt在2008-03-06 09:09重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
飛花落雪
各位師傅,多多指導哦~~
級別: 略有小成
![]() |
各位高手們:我有一個編程問題請教大家。因公司設備改造需要,我想對一個旋轉的部件,加個感應(感應速度為2870左右),機床啟動后,如果這個部件因傳動故障不轉,機床就會停車。我想好了,用接近開關,但S-300程序里不知道怎么用計數器來實現這個功能,以能達到幾秒鐘內感應不到脈沖,PLC就會動作使機床就會停止下來。 渴求解答,真誠的希望您能詳細告訴我編程的方法 。 |
---|---|
|
飛花落雪
各位師傅,多多指導哦~~
級別: 略有小成
![]() |
請教:S7-300如何實現當有開關量動作報警(信號)發生時,OP顯示屏自動彈出該報警消息 或者告訴我相關教程哪里有 |
---|---|
|
飛花落雪
各位師傅,多多指導哦~~
級別: 略有小成
![]() |
各位老師傅好,我公司現用的PLC是西門子S7-300,顯示屏用的是OP270,當PLC有外部電路故障報警時,顯示屏將顯示報警消息。問題是在清除顯示屏上報警消息畫面時,需按下顯示屏上的“ACK”清除鍵,使用好久一段時間以后,“ACK”清除鍵的保護面皮就會破損,F(xiàn)在,我想問問,能不能做個程序,在PLC上用一個開關量點來代替“ACK”清除鍵的功能,如果能實現的話,在操作面板外面裝一個按鈕,通過按按鈕就能達到清除顯示屏上報警消息的目的。 敬請各位老師指導! |
---|---|
|