sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
硬件連接圖: ![]() ![]() |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
![]() ![]() |
謝謝iSJM213版主: 我當時的理解是CHANNL1為PPI模式,沒有仔細看過您給的資料。現在知道了。 根據上次測試profibus-dp我的連接是和您的方法一樣。 問題可能出在設置上。 我所用的借電時使用的Profibus通訊連接器的型號是6ES7 972-0BB12-0XA0。和您用的只在912與972中不同。因為以前在用MP377屏上使用過。不是用profibus-dp線材而是直接用普通導線,一頭連連接器,另一頭連3;8端。當時可以通信。說明連接器沒有問題。我再去看看到底問題出在那里。 [ 此帖被wwcwwc在2009-08-20 09:44重新編輯 ] |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
6ES7 972-0BB12-0XA0沒錯,我樓上的那個是打錯了。 ![]() 這樣連接應該就可以了,您再試試看。 |
---|---|
|
sxg1976
級別: *
![]() |
請教:西門子S7-300的SM模塊在什么情況下可以用在S7-400的系列中 |
---|---|
|
deanhao
級別: *
![]() |
這個比較簡單,掛ET200遠程站,300系列的模塊就可以接上了。 |
---|---|
|
kunck
級別: *
![]() |
最近,在網上下載了西門子Simatic_EKB_Install_2009_04_04授權,安裝好了后,打開“automation license manager”看到“status”下面的授權都是“—”狀態,鼠標移到上面就是“unknown”,打開step7軟件也提示沒有授權。 然后,嘗試在鼠標“—”上點右鍵,然后點“check”后,才可以變成綠色的勾,然后軟件才能工作。但是下次再啟動后,又恢復成原來的樣子,請問這樣的現象如何解決?謝謝 |
---|---|
|
阿巴貢
級別: 探索解密
![]() |
6ES7 331-7KF02-0AB0 傳感器變4-20ma信號直接接到模塊。HMI里面總顯示100%,其實電流值才10mA左右。為什么回這樣啊,傳感器裝在本柜中的,這么點距離不會是干擾吧。 |
---|---|
|
kaihaha
級別: 略有小成
![]() |
6ES7-7KF02-0AB0 模塊上的SF燈也吧亮,接了八個兩線制的壓力變送器,硬件組態選的是D,有4到20MA電流輸入,可為什么在 程序里監視是通道數據是7FFFH,這是 為什么呢,怎么解決啊,最好詳細一點,小弟是菜鳥,謝謝了 |
---|---|
|
deanhao
級別: *
![]() |
是USB的編程電纜吧,是可以熱插拔的。 |
---|---|
|
deanhao
級別: *
![]() |
把授權的文件刪除,用別的授權裝上試試。 |
---|---|
|
deanhao
級別: *
![]() |
現排除硬件接線沒問題,和組態正確。 模塊的側面有一個量程卡,一個箭頭指著你使用信號類型,默認的是B +-10V電壓信號,你的是4~20mA的電流信號應該把模塊的C/D上,C是四線,D是兩線,視你的具體的信號接線而定。 |
---|---|
|