樓主  發表于: 2009-09-26 10:47
請問,各位在工程中是怎樣根據電流的大小選定截面多粗的電線的?比如說截面為1平方mm的電線能承載多大的電流做為參考標準(當然是跟電線材質是有關系,這里說的是一般的參考值.)?如果布線是穿墻入孔之類,又是怎樣對承載電流折算較為合理?

煩請各位談談高見……
yunaicai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 114 點
下載積分: 626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2009-10-06
最后登錄: 2013-09-16
查看yunaicai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-12 04:52
按照4A計算比較安全,現在電纜都不怎么地道