三相電路計算電流92A,先用100A整定電流的開關,請問是否合理
二球一哥
沒有個性不簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 280 個
工控威望: 388 點
下載積分: 8433 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2009-09-24
最后登錄: 2025-06-27
查看二球一哥的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2009-10-06 19:47
人家說的是計算電流呀,應該是滿負荷的情況下的了,100的開關可以用。