蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

cnwfnft
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 199 個
工控威望: 282 點
下載積分: 492 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2007-07-28
最后登錄: 2024-09-29
查看cnwfnft的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-09 20:41
一臺三菱FR-F740-11K-CH變頻器不帶電機通電運行面板顯示的頻率正常,但是2-3秒就會跳OL,頻率顯示正常就是2-3秒就會跳OL,輸出端也沒有電壓輸出,請各位高手指點下,謝謝!

amw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 102 點
下載積分: 349 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-08-06
最后登錄: 2025-07-27
查看amw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-17 21:00
    OL為失速防止動作,在風機類等慣性負載較多出現.可參數設定動作時不封鎖輸出.在恒轉矩設備上出現應該是變頻器本生出現了故障.