圖片:
![]() 大家看看這個編程是不是有時候會同事被驅動Y6 Y7 呢 謝謝 有什么辦法可以解決嗎 現在的PLC已經沒有了可以用的輸入和輸出了 謝謝 不管有沒有 都要謝謝大家 請給一些建議或意見 謝謝 期待大家的 幫助 ![]() |
---|---|
|
王睿
一切隨意
級別: 網絡英雄
![]() |
呵呵 你們大家都沒理解 我也沒說清楚 不好意思 我在現實中就有會同時的 但是只是瞬間的問題 好了 我在發一個討論帖 說的詳細些 謝謝 |
---|---|
|
王睿
一切隨意
級別: 網絡英雄
![]() |
圖片:
![]() 外部硬件條件 有 2個24V多腳繼電器 預置式電子計數器1個 PLC是FX1S-20MT的其中只有X3 和X7 Y6和 Y7 X7驅動一個繼電器來驅動計數器數數 計數器到達數值就會在輸出端接通且同時驅動另一個繼電器 然后這個繼電器驅動X3且復位計數器 這個是外部的動作其余就是內部PLC的 如圖中的 但是大家要明白的是這個Y6和Y7 的動作是這樣的要求 計數器設置雙數的時候是 6 7 6 7 6 7 7 6 7 6 7 6 6 7 6 7 6 7 單數的是 6 7 6 7 6 6 7 6 7 6 6 7 6 7 6 但是我的這個在實際中會用同時驅動Y6和Y7 的時候 雖然只是一瞬間 但是影響了 好多動作 謝謝 大家誰有好的 意見和建議 多多的討論 要是有合適的 會給予高分獎勵的 是用我自己的 這個我可以想站長說明的 謝謝 在我這個里面最大的弊端就是 X7和X3是不能分開的 謝謝 所以就會出現瞬間的雙驅動 |
---|---|
|
王睿
一切隨意
級別: 網絡英雄
![]() |
不是M的問題 我在監視條件下 他們都有動作的 還是我說出來 這個問題吧 就是在X7和X3同時的時候 就會出現的 問題是怎么能解決呢 或是用其他的辦法 這個PLC是F1S-20MT的 條件的限制 呵呵 我自己認為就是 X7和X3同時的時候會出現 M100和M102驅動的時間問題 就會有同時驅動的情況 了 呵呵 |
---|---|
|
王睿
一切隨意
級別: 網絡英雄
![]() |
再次 觀察這個問題 不是同時的 是先后的 只是時間太短 看不清楚 謝謝大家的回答 但是那樣也是不好的 有什么辦法可以讓它按照掃描的時間來響應輸出呢 好像這個是在外部的計數器歸零的時候驅動的X3 出現的這個問題 謝謝 |
---|---|
|