蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

liuheng_929
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 210 點
下載積分: 565 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2008-12-17
最后登錄: 2025-05-23
查看liuheng_929的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-24 08:54
      請問各位老師我想用S7-200CN與EM231CN加壓力變送器控制一個儲水罐的液位,如果液位低于設定值則啟動水泵,如果液位高于設定值則關閉水泵。但因本人從未做過類似程序。請問該程序將如何編輯,或有更簡單的控制方法請指教
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5292 個
工控威望: 7518 點
下載積分: 161750 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-08-13
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-24 09:11
S7-200的模擬量讀取之簡單在于直接用MOV AIW0 VW0 就可以將第一通道的模擬量換為數字量并保存在VW0中。
當然要直接使用AIW0也是可以的。
如果只需要液位高、液位低這兩個點,并且無其他附加控制,使用觸點型的液位開關就行了啊。