lhs64987572
級別: 探索解密
![]() |
今天用了一個LS的斷路器,額定電流為30A,當一位電工將其用在48A的加熱管上面,整整過了7分鐘,斷路器不跳閘,直到將2.5平電線熔化相線短路才跳閘,想請教1、為什么超過30A的電流在那么長的時間多不保護,2、請問超過多少額定電流,多少時間跳閘其關系如何???3、以上事件正常么?還是LS質量不行? |
---|---|
|
qwe123zxclk
級別: 家園?
![]() |
請問你的開關有沒有長延時保護的,有類開關只是短路保護(如施耐德的電磁脫扣器MA),如有長延時保護,整定電流30A的開關通過48A的電流延時會分閘,具體時間查該斷路器的脫扣曲線 |
---|---|