各位大俠,我想請問下這個表格內的電纜線計算結論是怎么得來的,我用公式計算好像也跟它不一樣。。。有哪位師傅指點下,謝謝!~ 電纜線截面對照表 ![]() |
---|---|
|
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
![]() |
樓主:上述表內的導線電流是指-(安全載流量),而不是實際計算的載流量,計算出來后還要加上安全系數,而且不同的絕緣材料、不同的導線編織方式、不同的敷設方式,安全載流量都不相同,安全載流量還要考慮溫升的因素。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
![]() |
溫度校正系數公式如下: K= K------ 校正系數 θn ------導線允許長期工作溫度,℃ θa-------敷設處的環境溫度,℃ θc-------已知安全載流量數據的對應溫度,℃ 關于導線安全載流量見 , <GB/T16895.15-2000> 標準 ,和<建筑物電氣裝置>第5部分. 公式看不見請看附件 |
---|---|
|