蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

chabeiyuwo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 224 點
下載積分: 450 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-03-02
最后登錄: 2024-02-20
查看chabeiyuwo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-07 13:04
通訊模塊撥碼為1.3.5.8 OFF其他為ON。人機按照相應設定通訊格式,通訊線接線保證沒有問題,目前不知為何人機和PLC總無法通訊成功。望高手幫忙。
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 87021 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2025-07-24
查看wayu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-08 20:38
如果是A1SHCPU或A2SHCPU  PLC機型要選AnN(LINK)
是A2USHCPU   PLC機型要選AnA(LINK)

電纜型號:GP230-IS11-0
上面的接線圖有誤。
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 87021 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2025-07-24
查看wayu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-07-08 20:56
SW01到SW05  OFF,
SW06到SW08   ON,
Sw09到SW12   OFF
[ 此帖被wayu在2009-07-08 21:01重新編輯 ]