蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

lhj229
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 228 點
下載積分: 562 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2007-11-28
最后登錄: 2025-06-13
查看lhj229的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-02-10 17:37
設備突然壞了,經檢查發現 三菱 A1NCPU 不工作了 RUN的指示燈不亮了.但把電源關了 再通電源 就好了.但不到幾分鐘就又不亮了.
接著就用電腦查PLC里的程序. 梯形圖647步(正確的).但轉到指令表時發現在END后面還有2000步的空指令NOP和4000步的日文(是黃色的)  想請教大蝦們,這是怎么回事
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5291 個
工控威望: 7517 點
下載積分: 161548 分
在線時間: 3239(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-07-23
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-11 09:25
有源程序的話最好了,可以跟源程序比較一下。
但通過描述的,能夠正常工作幾分鐘來看,程序是沒有問題的啊。
空指令和黃色程序的出現都是很正常的。

PLC的故障,可以通過診斷功能查其錯誤代碼,找到根本原因。