請叫個位高手,3臺132KW的三相電機,380V,無負荷啟動,用星三角啟動可不可行,因為軟啟動和變頻啟動成本高,所以才用這種方法
alent
只要努力,一切皆有可能!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 355 個
工控威望: 417 點
下載積分: 3242 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2025-04-14
查看alent的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-25 20:23
變壓器的容量滿足的情況下是可以的. 我們廠有臺250KW的進口電機也是用星三角起動.