亚洲欧美色?文字幕在线,男生插入女生下面的网站,免费看一毛一级毛片视频,国产国语自产精品视频一区

ly_16
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 313 點
下載積分: 1662 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2006-11-02
最后登錄: 2025-07-18
查看ly_16的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-11-21 13:36
原5.5KW的水泵是直接控制運行,水壓壓力為0.8MPa。
實際水壓壓力只要0.55MPa就可,改成變頻器控制,查看面板的參數發現運行在44HZ時電流顯示為5.98A,功率為2.60KW
不解,是不是節能了50%??還是偶理解錯了。



ljl5130
中國工控!雄起!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 487 點
下載積分: 2266 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2008-07-18
最后登錄: 2025-06-26
查看ljl5130的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-23 09:52
這樣理解可能不準,建議加裝電度表與原來對比才知道節能多少!