向夢飛
級別: *
![]() |
現在有兩臺FX2N系列的PLC,想要它們之間相互交換數據應該怎樣編程。 請各位大師指教,指教。。! |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
通過主從方式進行通訊, 如果使用高速通信模式(RS422)的話,僅有D490,D491,D500,D501具有數據共享功能。 因此建議你使用一般通訊速度模式(RS485)通訊模式。 對于主站可以用到的特殊繼電器 從站可以用到的特殊繼電器 M800~M899(讀寫) M800~M899(只讀) M900~M999(只讀) M900~M999(讀寫) D490~D499(讀寫) D490~D499(只讀) D500~D509(只讀) D500~D509(讀寫) 上表已經很明確了,主站通過可讀寫的寄存器寫入,從站讀取。 比如,主站 LD X0 OUT M800 從站 LD M800 OUT Y1 那么,這種情況下,主站X0按下,從站輸出Y1. 這里要注意的是:當特殊繼電器M8070=ON時,該P(yáng)LC為主站,當M8071=ON是,該P(yáng)LC為從站,同時設定為主站或者從站將導致不能通訊。 以上 |
---|---|
|