改造一個項目,控制變壓器為BK-1200VA,AC380變220V,給以下電器供電:直流電源350W兩個,PLC 138W一個,交流接觸器一個(吸合功率300VA、吸持功率22VA)、軸流風扇41W一個、監視器90W一個。請教:這個控制變壓器容量計算夠不夠?
sonhh
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 423 點
下載積分: 1859 分
在線時間: 588(小時)
注冊時間: 2007-05-16
最后登錄: 2025-07-11
查看sonhh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-31 15:04
總功率X1.5倍就是控制變壓器功率