oolo
級別: 略有小成
![]() |
西門子200CPU226通訊控制8臺變頻器的頻率。其中5臺西門子CEO,3臺西門子430,現在出現只要一臺變頻故障跳閘或者突然斷電,整個網絡就癱瘓,。。只有重啟PLC通訊才恢復 不知道是不是程序設計有問題 還是變頻器設置有問題 還望這方面的能人站出來解答一下! [ 此帖被oolo在2008-12-09 21:16重新編輯 ] |
---|---|
|
duantao
有夢就有希望
級別: 略有小成
![]() |
如果一臺故障,PLC就不工作,那可能是故障停機保護程序當時編的有問題 調試的時候也沒有試驗故障停機部分 |
|
---|---|---|
|