我現在這個項目大概400個感應器,感應器類型基本上磁性開關和光電感應器,我需要估算給感應器供電的24V開關電源輸出需要多大的?請問要怎么計算?
還有因為磁性開關一般2個中只有一個會有信號,那是不是在估計電流時可以減少一半?感應器沒有信號時的耗電量是否可以忽略不計。求各位前輩指點一下。
fczxjh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 629 個
工控威望: 1343 點
下載積分: 2199 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-07-05
查看fczxjh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 4天前
4樓可以,電源不貴,該放大放大,一個不夠兩個,再把0V連通就行。不管傳感器、繼電器全部按3W算