智趣黃sir
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]() 按鈕標簽綁定的變量類型是輸入/輸出型,如圖所示,在實際操作中,出現松開按鈕,HMI依然顯示被按下接通,導致軸撞機,請問各位大佬有遇到過嗎?如何避免! |
---|---|
|
智趣黃sir
級別: 探索解密
![]() |
寫了偶發事件,也不知道什么時候會發生,1個多月遇到了2次這樣的問題。最初懷疑是手上有汗導致,后來排除了 |
---|---|
|
智趣黃sir
級別: 探索解密
![]() |
與HMI采用網線通訊,歐姆龍PLC與匯川伺服用的ECAT.偶發事件,說明是正常的 |
---|---|
|
智趣黃sir
級別: 探索解密
![]() |
好的,謝謝,我給威綸通打電話咨詢了,確實會有這種問題存在,也是建議我把輸入輸出型變量改成輸入型。謝謝大佬! |
---|---|
|