樓主  發表于: 60天前
一臺設備用的NX-140DT,通過EtherCAT通訊方式帶著7臺英威騰SV-DA200伺服。PLC通過交換機連著觸摸屏,現在出現的問題是觸摸屏可以操作開起伺服電機來,用的點動,PLC這邊讀不到伺服的PDO數據。網線全換了,CPU也換了,沒起作用。設備是正常使用著的,就是斷了1天電后突然出現的這個問題。
xy01232025
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 61 點
下載積分: 1236 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2025-02-26
最后登錄: 2025-07-23
查看xy01232025的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 54天前
把伺服驅動器也換了,能讀到數據了