亚洲欧美色?文字幕在线,男生插入女生下面的网站,免费看一毛一级毛片视频,国产国语自产精品视频一区

bbicc12.23
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 108 點
下載積分: 717 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2023-12-03
最后登錄: 2025-07-16
查看bbicc12.23的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 55天前
目前有個項目,PLC為主,外接設備為從。需要做485通訊控制設備動作,并且讀取設備狀態,小弟在此求一份程序模板學習一下,之前做過的都是485只讀不寫,沒做過又讀又寫的,有點懵,勞煩各位大佬分享下案例,跪謝
哈嘍123
不和不如自己的人爭高低論短長!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 434 點
下載積分: 2840 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2023-03-02
最后登錄: 2025-07-21
查看哈嘍123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 55天前
一個PUT,一個GET,會讀就學會寫,采用輪詢,把需要寫的賦值過去,建議用好DB塊,條理分明,不要混在一起,B站有很多這樣的視頻,比著葫蘆畫瓢
哈嘍123
不和不如自己的人爭高低論短長!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 434 點
下載積分: 2840 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2023-03-02
最后登錄: 2025-07-21
查看哈嘍123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 54天前
假如說,你準備寫一個開關量,你也可以用MOVE,把這個數傳到你要控制的那個位里(0或者1),int、word、Dword都行的,注意站位的換算就行,建議用上升沿觸發,來一個上升沿觸發一次寫一個數進去