已經正常運行4年的一個項目,最近出現了問題。1200做客戶端,與6個智能網關做modbus tcp通訊,讀取數據,每個網關獨立IP,ping都正常。
近期運行大概每10天左右,就會出現連接中斷的情況,PLC斷電重啟則能恢復正常。出現故障的時候報錯誤代碼80C8,但是看了幫助沒怎么看懂。
有哪位朋友遇到過這種問題嗎?或者有什么辦法可以 使程序自動重啟。
fczxjh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 642 個
工控威望: 1357 點
下載積分: 2478 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-07-15
查看fczxjh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-04-15 11:17
可能出現通信擠兌的情況,就是同時有通信指令在進行,時間長或者次數多了可能會宕機。

建議你優化下輪詢程序,比如每條指令做好充足的時間間隔,如果有站掉線,時間會延長。把S7、TCP等同一網口的通信指令進行輪詢,避開同時觸發。

我看你DONE\ERROR并沒有使用。實際官方的例程是有使用的。

當REQ觸發,DONE或者ERROR觸發后,REQ復位,下一個站REQ觸發,DONE或者ERROR觸發后,下一個站REQ觸發......

其次,單條指令的最大字數好像是128個,而你100個字也算多了,modscan測試少有讀100個地址穩定不掉線的情況。一般二三十個是可以穩定的。

地址讀多了或者讀到無效地址就會導致掉線,你可以減少單個指令讀取的字數,一個指令讀不完就分兩個指令來讀,且盡量是說明書上的有效地址范圍。