已經正常運行4年的一個項目,最近出現了問題。1200做客戶端,與6個智能網關做modbus tcp通訊,讀取數據,每個網關獨立IP,ping都正常。
近期運行大概每10天左右,就會出現連接中斷的情況,PLC斷電重啟則能恢復正常。出現故障的時候報錯誤代碼80C8,但是看了幫助沒怎么看懂。
有哪位朋友遇到過這種問題嗎?或者有什么辦法可以 使程序自動重啟。
li19930121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 932 個
工控威望: 2295 點
下載積分: 3199 分
在線時間: 424(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2025-07-19
查看li19930121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-04-19 10:33
這肯定不是程序問題,設備跑了4年沒問題,輪詢數據出錯早就報錯而不是4年以后,懷疑是交換機的問題