大家好!本人現在使用了FX3U的PLC控制一個脈沖軸,在按下啟動按鈕的情況下,用相對定位指令發送10000個脈沖,停頓0.5S,再發送10000個脈沖,依次循環,這個步驟已經實現。現在還想實現一下:每發送出5000個脈沖輸出一個Y的信號給外部觸發,嘗試了CMP比較指令等,效果都不大理想,有哪位用過比較好的方法嗎?最好能保證每5000個脈沖時輸出的Y信號持續穩定,不要有偏差,謝謝大家的關注!
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 589 個
工控威望: 8211 點
下載積分: 5592 分
在線時間: 586(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2025-07-17
查看天空流星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-04-14 11:29
把脈沖輸出同時并到PLC的高速計數輸入,用高速計數器輸出,可以跳開PLC掃描周期,但實際精度還是要測試才知道的