有沒有大佬給個思路
fczxjh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 642 個
工控威望: 1357 點
下載積分: 2478 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-07-15
查看fczxjh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-04-08 17:38
KEPserverEX,可以通過S7協議讀取300的數據轉存到SQL

也可以用高級語言,用S7.net庫,自己編寫
fczxjh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 642 個
工控威望: 1357 點
下載積分: 2478 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-07-15
查看fczxjh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-04-09 09:26
引用
引用第4樓liuweiplc于2025-04-09 07:51發表的  :
既然都說到SQL了那為什么不用WINCC,WINCC連接到S7-300,然后寫點腳本就搞定,這是比較直接的方法

WINCC軟件內存比較大,不一定每臺電腦都方便裝。

如機器本身有觸摸屏,廠務系統只讀取數據不需要顯示,那在服務器上掛個插件就能完成。數據服務器就是這么回事。

還有就是數據量大或者分散的數據,可以用C#批量讀取上萬個數據然后進行分揀保存,可操作性會大一點。