5U控制一臺伺服走旋轉模式,脈沖模式接Y0和Y4。伺服定義如圖所示,我想請問PLC的以下參數如何設置? 下圖設置是否正確?
脈沖輸出模式
輸出軟元件(PULSE/CW
輸出軟元件(SIGN/CCW)
旋轉方向設置
單位設置
每轉的脈沖數
每轉的移動量
位置數據倍率

打400問了一下客服客戶說:plc側電機系統下不需要做每轉脈沖數和移動量的設置,主要修改伺服側的每轉脈沖數參數,PLC側每轉脈沖數和移動量的設置是否是空著?





  
皮五
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 788 個
工控威望: 2820 點
下載積分: 3335 分
在線時間: 422(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2025-07-21
查看皮五的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-02-24 11:13
一般PLC側按你的定義來,比如1個脈沖0.01°,你要一圈360°,可以發送36000個脈沖,也可以發送3600個脈沖,
伺服那邊用分子分母來控制多少個脈沖轉一圈