現在有個項目指定使用三菱Q PLC ,伺服用的是支持Ether CAT總線的伺服,現在我想用一個匯川H5U 的PLC 用匯川的PLC來通過總線控制伺服,再用以太網與三菱Q pLC 通訊,來邏輯控制伺服,但是不知道這樣通訊的速度和數據量能不能滿足?需要控制32個軸
工控大白cf
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 59 點
下載積分: 316 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2023-11-07
最后登錄: 2025-04-17
查看工控大白cf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-12-19 09:38
三菱Q CPU本體網口支持64臺MR-JET系列伺服走三菱自己的CC-Link IE Field Basic網絡,只能進行點對點定位,不可以插補和同步等高級控制
工控大白cf
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 59 點
下載積分: 316 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2023-11-07
最后登錄: 2025-04-17
查看工控大白cf的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-12-19 09:40
若需要高級運動控制可以使用RD78G運動控制器