樓主  發表于: 2024-10-28 15:08
現在手上有個項目,1500+ET200+18個485口與95個設備通信,主要為溫度表,變頻器,稱,有些設備通信需要速度快,一個口帶4個設備,速度要求不高的可以一個口帶10多個設備,想請教一下這種情況下,如何提高效率,這么多通信口會嚴重拉低掃描時間?所有口平均數量速度會好?
暴躁小白兔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 234 點
下載積分: 7333 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2021-05-11
最后登錄: 2025-08-12
查看暴躁小白兔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-10-28 17:04
粗略計算先看PLC整體的掃描周期T us,1拖16T 也是挺快的
一個網絡只接同一通訊格式的設備