求助求助  20臺FX5U串口用什么通訊方式能全部通訊起來?NN通訊最多才8臺。有其它辦法嗎,前提是網口不能用。
麥克朱
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 591 個
工控威望: 792 點
下載積分: 247 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2022-07-11
最后登錄: 2025-08-12
查看麥克朱的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-08 15:29
可以每臺機不同網段,然后簡單PLC通信,不改IP就看交互內容多不多,通信周期有沒有要求,不行加BD板就一個主的連3-4站,這幾個在分管幾個站