各位好,有哪位高手知道組態王添加OMRON 的PLC,CJ2M系列,通過FINS GATEWAY 協議: 網上講的是IP地址:255:1:9600:1 點擊下一步時會出現如下錯誤:設備地址格式錯,請參閱幫助文檔! 有哪位弄否指點一下正確的設備地址格式,謝謝! [ 此帖被rockwell在2024-08-29 09:09重新編輯 ] |
---|---|
|
rockwell
PLC、HMI,上位機,VB.Net ,c# ,數據庫
級別: 網絡英雄
![]() |
謝謝3樓的高手,試過之后還是不行!關鍵是地址幫助打不開! ![]() |
---|---|
|
rockwell
PLC、HMI,上位機,VB.Net ,c# ,數據庫
級別: 網絡英雄
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]() 前段時間在忙其他項目,今天才來回復!CPU系列選錯了,應該選CJ SERIAL 的以太網,而不是CJ 系列下的FinsGateWay IP地址格式應該是:CPU-IP:PC-IP(末一位):1(網絡方式,固定為1):9600(端口號):0(設備號默認為0) 192.168.1.8:100:1:9600:0 謝謝樓上各位大神的幫助,謝謝!輸入法確實要注意的,否則無法進行下一步! |
---|---|
|