蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

八非特
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 358 點
下載積分: 3206 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2024-04-24
最后登錄: 2025-07-24
查看八非特的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-08-05 18:55
現在用PLC發脈沖控制步進電機在上下限位之間往復運動,但是用個一個星期左右步進驅動器就會損壞,表現的現象是電源指示燈不亮,單獨接開關電源指示燈也不亮,而且開關電源會短路保護,給的輸入電源是48V電源,PLC使用的指令三菱的相對定位指令DRVI和可變速脈沖指令PLSV,和這個不知道有沒有關系,請各位大師指教指教!感謝!!
徐曉煜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 2437 點
下載積分: 540 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2013-11-10
最后登錄: 2025-07-26
查看徐曉煜的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-06 08:20
脈沖口的限流電阻有沒有,會擊穿里面的光耦,導致燒壞驅動器。別問我原因,因為下面人接線忘串電阻壞了好幾個了