圖片:
沒有熱插拔485接口。



20240913后續:本次問題解決方案,
1、卓嵐MODBUS RTU轉MODBUS TCP網關換為CMPTP模塊   ET200SP 6ES7137-6AA01-0BA0。采用MODBUS RTU通信
2、DP電纜換成屏蔽雙絞線。
建議:與阿特拉斯空壓機通信要采用MODBUS RTU通信,
如果西門子PLC   (1、可以直接在PLC柜加MODBUS RTU模塊  2、可以在空壓機柜內安裝一個200smart,200smart和PLC走以太網通信)
[ 此帖被zhaoaron在2025-02-22 09:57重新編輯 ]
......
honggun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1691 個
工控威望: 7117 點
下載積分: 40358 分
在線時間: 945(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2025-07-26
查看honggun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-10 10:20
通訊線有多遠?是不是有干擾源