蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

廝守那段傷
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 88 點
下載積分: 294 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2024-06-11
最后登錄: 2024-10-10
查看廝守那段傷的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-06-15 10:39
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
我想讀取變頻器的運行頻率,電壓,電流,等運行信息,給的讀取內部信息地址為1000H,也沒有說明后續地址對應的是什么參數,求教一下怎么才能讀取到我想要的數據。
[ 此帖被廝守那段傷在2024-06-15 10:48重新編輯 ]
蘇州工人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 3717 點
下載積分: 3652 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2021-07-23
最后登錄: 2025-07-26
查看蘇州工人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-15 14:17
3樓說的對,
01 03 10 00 00 03 01 0B
這個就是讀取站號1的 1000,1001,1002,三個地址的數據,這串就是Modbus rtu通訊數據,你可以用串口調試工具直接測試這個串指令
下面的反饋數據中就是三個數據的數值,是16進制的,1388轉換后就是5000,2位小數就是50hz